Показать сообщение отдельно
Старый 12.01.2015, 13:41   #3
sharkov
 
Аватар для sharkov
 
Регистрация: 26.02.2009
Адрес: Луганск
Возраст: 44
Сообщений: 287
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Репутация: 44
Отправить сообщение для sharkov с помощью ICQ Отправить сообщение для sharkov с помощью Skype™
По умолчанию Re: Синусоиды и газовый котел

Цитата:
Сообщение от максимус Посмотреть сообщение
Проверь наличие фазы на выходе из прибора к которому ты подключаешь котел .
Должна быть одна четкая фаза на другом проводе должен быть полный ноль .
Проверка обычным индикатором .
У меня инвертор с бесперебойником Так у него на выходе две розетки одна под котел 220 вольт
С указанием 220 фаза плюс фаза минус ,другая розетка обычная вставляй вилку как хочешь но котел от нее не включается срабатывает защита.
На генераторе оба контакта светились как фаза, после его заземления (генератора) фаза светится, ноль нет (сегодня еще раз запущу, что бы проверить точно)
а вот от ИБП фаза светится хорошо, а ноль тоже светится еле-еле
Проверял двумя индикаторами

Добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от максимус Посмотреть сообщение
Сам котел не сгорит а вот управление котлом легко, но сделай переноску что бы определить источник шума ,отнести бесперебойник подальше или накройте его чем то a главное проверь ту самую синусоиду!синусоиду
на прошлом котле менял плату управления, так знаю что это удовольствие недешевое
гудит однозначно котел - или блок на плате или насос (точно внизу котла), для более точного ответа нужно вскрывать, а он опечатан
осцилографа нет, но в описании моего ИБП точно не правильная синусоида

Последний раз редактировалось sharkov; 12.01.2015 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
sharkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх